골든시네마타워 10년차 하자진단 (동작구) > 하자진단/하자판정

본문 바로가기

사업실적

하자진단/하자판정
법원감정/하자소송
보수/보강공사

상담/문의전화 : 02-2607-0504 / 언제나 빠르고 친절한 상담을 위해 최선을 다해 노력하겠습니다.

하자진단/하자판정

골든시네마타워 10년차 하자진단 (동작구)

작성자 관리자 작성일17-01-02 12:06 조회1,011회 댓글0건

본문

본 조사대상 건축물인 “골든시네마타워”10년차 하자진단 및 주요하자현황에 대한 조사 검토를 의뢰받은바 이에 10년차 하자진단 및 하자현황조사를 실시함과 동시에 주요 하자현황 및 기타사항에 대한 조사검토를 거쳐 현재 발생하자 현황내용의 원인 및 요인을 분석하여 개선방안을 제시함으로서 보다 효율적인 시설물의 유지관리 계획을 수립하여 차후 시설물의 효율적인 관리와 쾌적하고 안전한 환경을 도모하는데 그 목적을 둔다.

 

1-1 : 하자조사 목적

하자조사의 목적 대상물은 서울특별시 동작구 동작대로89 번지에 위치한 “골든시네마타워”이며, 현재(조사당일) 시설물의 구조적 안전성을 조사, 검토하여 구조물의 안전성을 확인하는데 그 목적이 있다.

1-2 : 하자조사 방법 및 범위​​​​

본 하자조사는 대상 건물의 육안 현황조사를 통하여 건물의 손상 현황 파악, 균열 , 균 열 누수 조사를 하여 현 건물의 안전성을 확인하고 필요시 적절한 대응책을 제시하는 방법으로 실시하였다. 하자조사 범위는 “골든시네마타워”건물이며 하자조사시 실시한 조사항목은 다음 표와 같다.

1-3 : 하자조사 대상 건축물 개요

 

○ 대상건물 : 골든시네마타워

○ 주 소 : 서울특별시 동작구 동작대로 89번지

○ 건물용도 : 제1,2종 근린생활시설, 문화및 집회시설, 업무시설

○ 건축규모 : 지하7층~ 지상15층

○ 지 역 : 중심미관지구

○ 대지면적 : 1,571M2

○ 연 면 적 : 18,769.53M2

○ 건축면적 : 945.91M2

○ 구 조 : 철근콘크리트구조

○ 높 이 : 67.8M

○ 준공연도 : 2007년 01월 31일